Konstrukcje i konieczność stosowania balustrad i poręczy
podlega pewnym wymaganiom stawianym przez prawo
budowlane.
Obowiązującym aktem prawnym regulującym te kwestie jest
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Poniżej zamieszczam fragmenty dotyczące balustrad i
poręczy.
§ 296.
1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania
wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone
w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej.
2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i
rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa
się za spełniony również wówczas, gdy schody i
pochylnie o wysokości do 1 m, nie mające balustrad, są
obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego
przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.
3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust.
1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć
balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo-
i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu
schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową
balustradę pośrednią.
§ 298.
1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach,
balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję
przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach,
oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych
zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem
osób.
2.Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu
balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:
Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)
Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu
poręczy (m)
Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami
wypełnienia balustrady (m)
Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań
wielopoziomowych
0,9
nie reguluje się
Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i
wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej
1,1
0,12
Inne budynki
1,1
0,2
3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie
dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć
rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz
zsuwanie się po poręczy.
4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy
zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości
0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed
ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m
oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne
użytkowanie.
6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być
oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej
0,05 m.
7. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach
sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach
użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo
użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się
obniżenie pionowej części Balustrady do 0,7 m, pod
warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o
szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar
co najmniej 1,2 m.