Witam,
Piszę w związku z następującym problemem. Posiadam
instalację ogrzewania domu jednorodzinnego z pompą ciepła
NIBE Fighter 1140 o mocy 10kW, ze zbiornikiem buforowym i
zbiornikiem c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są 4 sondy
pionowe. Instalacja zapewnia ciepło na ogrzewanie i
przygotowanie c.w.u. Dom zlokalizowany w województwie
warmińsko-mazurskim. Instalacja działa bezawaryjnie od 2
lat, zużycie energii na ogrzewanie jest takie jak
przewidywane przez producenta i firmę instalującą pompę.
Natomiast zużycie energii na przygotowanie c.w.u. jest dwa
razy większe niż przewidywane.
Ale nie w tym tkwi główny problem a zarazem moje pytanie,
choć pośrednio się z tym wiąże.
Chodzi o stratę temperatury w zbiorniku c.w.u. i zbyt
częste (moim zdaniem) włączanie się pompy ciepła na
tryb grzania c.w.u. Nastawy w pompie są takie, że
podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej
41°C, a wyłącza się po podgrzaniu do 50°C. Strata
ciepła ze zbiornika jest tak szybka że w przeciągu 3 h
temperatura spada do 41 stopni powodując ponowne
włączenie się pompy ciepła. Oczywiście, przy zerowym
poborze wody. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ten
spadek wydaje mi się zbyt duży jak na przewodzenie
ciepła przez ścianki zbiornika. Wydaje mi się, że
ciepło to jest odbierane przez zimniejszą wodę
krążącą w instalacji. Dlatego mam podejrzenie, że coś
w samej instalacji jest nie tak (np. brak zaworu zwrotnego,
lub czegoś innego, nie wiem nie znam się). Bardzo
prosiłbym o rzeczową poradę w tej sprawie. Dla chcących
pomóc mogę podesłać na mejla schemat instalacji,
zdjęcia kotłowni oraz dzienny monitoring zużycia energii
za 2010 i połowę 2011 roku.
offline kkbio praktykant
|
|
| |
Reklamy Google | |
Gość: v460 praktykant |
Tak. Ja rozwiązałem. Szukałem rozwiązania od 2008/9 roku
aż do dziś! Do pompy Nibe Fighter 1140-12 mam zbiornik
Nibe VPA. Jest to zbiornik z płaszczem a nie wężownicą.
Czujnik temperatury jest umieszczony na płaszczu a nie na
zbiorniku z CWU. To co pompa widzi jako temp. CWU jest
odczytem temp. wody z płaszcza (tej co ma za zadanie
ogrzać CWU). Tak więc pompa dostaje informację, że
podgrzała wodę do zadanej temperatury i się wyłącza.
Płaszcz oddaje temperaturę do CWU i jego temperatura
szybko obniża się a pompa ponownie się załącza. I tak
„w koło Macieju”. Przełożyłem czujnik wyżej
(płaszcz kończy się 30-40cm od góry, wycinając
izolację) i teraz pompa załącza się 2-3 razy na dobę
zależnie od zużycia CWU, ale pracuje nie 5 min a 30-40 min
w cyklu. |
| |