Witam,
Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w
pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio
były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie
uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu
panele zaczęły się uginać kilku miejscach (punktowo).
Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje
ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po
ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na
posadzce, wgłębienia.
I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki,
podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z
płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie
jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6
tygodni zanim położy się panele.
Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli,
w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie.
http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg&fe
ature=youtu.be
Położone panele, specyfikacja :
http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm.
html#full-prod-specs
offline Hussardo praktykant
|
|
| |
Reklamy Google | |
offline Budowlaniec24 inżynier
|
jak podłoga jest nierówna to wylewka musi być położona.
Kto ci powiedział, że trzeba czekać 6 tygodni na
wyschnięcie??? |
| |