Mieszkam w jednorodzinnym budynku, na którym jest
zainstalowana jeszcze poniemiecka instalacja odgromowa. W
trakcie ocieplania ścian budynku, przewody odprowadzające
instalację do ziemi zostały przykryte ociepleniem. W
chwili obecnej przewody schodzące z dachu wchodzą na
ścianach w ocieplenie i są zasłonięte styropianem i
tynkiem. Mam wątpliwości, czy jest to dopuszczalne. Czy
odprowadzanie ładunku powoduje wzrost temperatury
instalacji?
Czy w razie odprowadzania przez odgromnik ładunku z
wyładowania atmosferycznego,
temperatura przewodu nie wzrasta na tyle, aby zapalić
styropian?
Proszę o poradę.
Witam,
To absolutnie nie jest dobre rozwiązanie.
Niebezpieczeństwo pożaru jest realne. proponuje
odinstalować stare przewody od całości instalacji (będą
w ścianie - trudno, ale już nie będą przewodzić) i
zainstalować nowe, biegnące do ziemi.
Pozdrawiam,
J.F
płytki w salonie??Liczba postów: 139Grupa: Porady i op...
Jeżeli robisz remont i potrzebujesz klejów oraz hydroizolacji czy uszczelniaczy to odwiedź witrynę https://diy.bostik.com/pl-PL Nie tylko znajdziesz odpowiednie...
Wyposażenie warsztatuLiczba postów: 339Grupa: Porady i op...
Szczególnie jeśli mamy do czynienia ze stalą nierdzewną, warto poddawać ją takim zabiegom jak https://passeco.pl/obrobka-elektrolitycz na/ . Wydajne środki do el...
projektant wnetrz warto?Liczba postów: 450Grupa: Porady i op...
Ja uważam, że warto korzystać z usług projektantów wnętrz. Od rozplanowania umeblowania itd. zależy nasz późniejszy komfort korzystania z domu/mieszkania, więc....
jakie prezenty zrobić?Liczba postów: 19Grupa: Porady i op...
Świąteczna choinka pełna pralin z mlecznej czekolady to doskonały pomysł na słodki upominek dla bliskich. Dostępna na https://smaczajama.pl/pl/p/-Lindt-Lindor -S...