Witam wszystkich!
Mam wielka prośbę,proszę o pomoc.
Sytuacja ma się tak,kilka miesięcy temu pogłębiłem
piwnicę aby zaadoptować ją na gabinet do wys.2.40 chcąc
uzyskać wszelkie odbiory.Niestety po tej zimie(a teraz
powtórnie)wody gruntowe przedostały się do wewnątrz
przez posadzkę pomiędzy fugami pomimo dwóch warstw
izolacji folią PCV(folia-chudziak-folia-beton-folia w
płynie).Ściany zostały zaizolowane metodą iniekcji
dwukrotnie,dogłębnie i dokładnie więc tu na szczęście
problemu nie ma.
Drenaż zewnętrzny też tu nic nie pomoże a i tak brak
możliwości na takie zdrenowanie zresztą nie zatrzyma on
wód gruntowych.
Jestem zmuszony więc znając już(po 2 zalaniach-3
obecnie)poziom wód gruntowych zdecydowałem by dolać 10cm
betonu jako nową posadzkę w piwnicy.
Moje pytanie to:
1.Czy muszę zrywać kafle przed wylaniem betonu.
2.Czym zaizolować podłogę przed wylaniem betonu.
3.Jakie środki należy dodać do betonu by zwiększyć jego
wodoszczelność maksymalnie.(znalazłem RHEOMIX
157,Woerosil U-P )
4.Jakich preparatów użyc po wylaniu posadzki aby
doszczelnić beton(znalazłem Hydrostop)
Bardzo proszę wszystkich którzy mają pojęcie jak tego
dokonać o odpowiedzi.
Dzięki
M
offline !Novy praktykant
|
|
| |
Reklamy Google | |
Gość: radomsko praktykant |
Witam. |
| |
Reklamy Google | |
offline JBZ fachowiec
|
Przede wszystkim należy sprawdzić wysokość parcia
hydrostatycznego wody gruntowej. W przeciwnym razie, kolejne
prace pójdą na marne i kolejne pieniądze pójdą w błoto
- jak poprzednie. |
| |
offline specstrong inżynier
|
1. skuć posadzkę do folii |
| |
offline Dariusz_JM kierownik
|
Panie !Novy |
| |
Reklamy Google | |
offline specstrong inżynier
|
Wg mnie jest to normalny przypadek posadownienia budynku na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych i/lub w gruntach spoistych (np. gliny), gdzie poziom wód gruntowych po opadach czy odwilży obniża się dosyć wolno. Zastosowanie standardowych rozwiązań (najlepiej w trakcie budowy domu) jak najbardziej się sprawdza. Nie jest to żaden skomplikowany przypadek. Tyle, że wykonanie robót zmierzających do usunięcia w/w skutków w budynku już wybudowanym, związane jest z pewnymi utrudnieniami. (chodzi głównie o nawiązanie nowej izolacji poziomej do istniejącej). Oczywiście nadzór i doradztwo osoby kompetentnej w trakcie prowadzenia robót jak najbardziej wskazane. |
| |
offline Dariusz_JM kierownik
|
specstrong, zgoda, chcesz się nawiązać izolacją poziomą
do pionowej, ale każdy budynek osiada. Ławy szybciej, a
posadzka dużo wolniej. Nastąpi zerwanie ciągłości
izolacji. Ile potrzeba? – 1 mm i woda znów jest w
środku. Moim zdaniem to kwestia 2-3 lat. |
| |
offline specstrong inżynier
|
Hmmm....z tego co jest napisane wynika, że to raczej nie
jest nowy budynek, tylko istniejący. Tak że problem
osiadania nie występuje (a przynajmniej nie powinien w
jakimś znaczącym stopniu). |
| |
offline Dariusz_JM kierownik
|
No szkoda, że nie przekonam Cię – specstrong - (i wielu
innych osób). |
| |
offline !Novy praktykant
|
Temat powraca,prace w toku a więc z podziękowaniem za
odpowiedzi proszę o ostateczna wersję. |
|